在2018年3月23号晚上8点左右,整个网吧的两个锐捷万兆交换机突然没有电力供应了,找了老板来修电,检查了一个多小时来回合闸,总算是弄好了,但是发现2楼的交换机挂了,任何指示灯不亮。
2018.03.24 立即给锐捷代理商打电话,虽然这个交换机过保了,代理商还是很给力的,迅速发了一个代用万兆交换机使用顺丰快递发过来。
1.png
2018.03.25 交换机到了,开始折腾。
找来经理和我搭手,由于交换机在柱子上钉着的,所以一人一边,他扶着旧交换机,然后把新交换机也拿过来,我每拔一个就插到新的交换机上,最后把万兆光纤和1楼的交换机连起来,嘿嘿,这样肯定没问题,因为旧交换机都用了2年多了。
全部插好以后:
第一次通电测试,整个网吧瞬间全体掉线,我了个草?
速度断电,仔细一想,不对,肯定有网络回路,他妈的,以前2年也没事啊?
把光纤拔了,只插网线,开机测试
这他妈的竟然能开机,竟然有网线接到1楼万兆交换机,还有光纤也接到1楼万兆交换机,竟然用了2年没事,今天换了新的同型号的交换机就引起回路了。
好吧,已经导致全网吧掉线2次了,不能再插光纤了,并且把所有网线拔了和1楼断开网络链接。
没错,我们的经理很聪明,说:“我们可以在交换机这一头挨个测试,只要亮灯,就说明客户机那边网线是插着的,只要不亮灯就没插,反正接1楼的网线是单独走的,我们已经单独分离出来了。”
O J8 K!还是一人一边,他测试亮一个,我就往上插一个,经过半个多小时折腾,嗯,还少2根 不知道是哪两根,因为39个电脑和1个WIFI,一共需要40个口,交换机是48口的,按理说剩余8个,我暂时没接WIFI 应该剩余9个口才对,数了数还剩余11个口,管不了那么多了。
接受前面的教训,先不接光纤,客户机开机测试,是否能进系统,测试一下果然不能进系统,这次应该没有回路了。
接上光纤,所有2楼客户机开机测试,有接近一半的客户机卡花瓣??
我了割草,难到是网线水晶头老化,那也不应该一次这么多啊,没插好?挨个再按按应该有几个好了吧,还是那样。
。。。。。
那就挨个排查吧,有2台,做了水晶头以后,好了,心中窃喜,原来是这个问题,分分钟把水晶头换换就行了。
到了第3台,死活不行了,两头都做了啊,测线仪测试网线完全OK的!
难倒是那会回路导致无盘DHCP服务异常了?登录进服务器,重启无盘所有服务测试,还是不行!
给锐捷代理商打电话:“是不是给我的交换机是坏的?” “不可能,都是库房里测试过放那的” 又问了一下管理地址,说是192.168.1.200,登录了一下,登录不进去。。。
找来一支笔,捅交换机的菊花几十秒不松手,所有网线灯都亮了,看来是恢复出厂设置成功了。
等待交换机重启系统中....
重启完毕,登录进交换机一看,一切设置都是正常的。
3.png
这次肯定没问题了!
没错,还是一样卡花瓣,观察无盘上有什么情况吧。
找了一个有问题的客户机来回重启测试,发现网卡灯不亮,但能获取到DHCP信息而且很快
再观察无盘控制台情况:
5.png
发现这里的问题,正常的客户机启动的时候,一般这个读取数据在3秒以内就能达到几百MB,这个每秒只有2到3MB的样子,我干脆等待客户机开机,等了半个小时,终于进去系统了,卡的什么也动不了。
我日!万般无奈再登录交换机查看功能设置,忽然间,我灵机一动,他妈的,他们不是跑2M到3MB/S 也就是大约20Mpbs的速率吗,我来强制他们使用千兆速率试试?
6.png
49.50.51.52是光纤万兆接口,所以就不要强制设置1000M了哦,测试一下,终于正常了,从下午2点折腾到下午6点。
嗯,你以为问题结束了,我也这么认为。
测试了一下无线不能使用,而且网线灯不亮,用测线仪测试了网线正常,忽然想到,无线路由WAN口是百兆的,上面强制了千兆肯定不行的呀,把无线路由器的网线找出来,插到48口方便插口,然后登录交换机,把48口设置为自协商的速率,终于OK了!